2015年建築電氣知識:電壓互感器發布時間:2015/3/24

變電所中裝設的電壓互感器,由於一次主電路電壓很高,所以一次繞組匝數較多,直接並接於一次電路中;二次繞組匝數較少,直接和測量儀表及繼電保護裝置的電壓繞組相連,負荷阻抗很大。因此,電壓互感器相當於一台容量很小、工作狀態近似副邊開路的變壓器,其結構上也類似變壓器。

  電壓互感器按工作原理可分為電磁式電壓互感器和電容式電壓互感器。電磁式電壓互感器原理與變壓器相同,電容式電壓互感器利用電容分壓原理構成。電氣化鐵路大部分采用電磁式電壓互感器。

  常見的電壓互感器接線方式有單相接線、三相V形接線、完全星形接線。其中單相接線適用於測量電壓對稱的三相電路;三相V形接線適用於35kV以下中性點不接地係統測量;完全星形接線用於測量電網中各種相電壓、線電壓及為用於零序保護設備提供零序電壓。

  特別應當指出,電壓互感器的二次負載主要是儀表和電壓繼電器線圈,其阻抗很大,電壓互感器運行時近似於變壓器二次側開路。電壓互感器在運行時,若二次繞組出現短路的情況,則產生過電流,導致電壓互感器損壞。因此除放電用電壓互感器外,所有電壓互感器一次和二次繞組均需安裝熔斷器保護。