國網重慶電科院開展互感器周期檢驗開先河發布時間:2015/3/24

3月10日到11日,國網重慶電科院根據國網公司華中分部要求,對500kV張家壩變電站張恩一線計量用電壓互感器、電流互感器進行了誤差檢驗,實驗數據合格,計量繞組誤差數據滿足規程要求,互感器性能良好,這也是國網係統內首次在互感器投運後集中檢驗。


據了解,在國家電網公司係統內,計量用互感器在投運前進行誤差檢驗後,受多種因素的影響沒有後續開展周期檢驗,有些互感器投運至今甚至已經超過了規程規定的檢驗周期,給係統安全穩定運行帶來隱患。


互感器周期檢驗工作的開展涉及到線路停電,對於500千伏電壓等級的重要變電站來說,停電檢修計劃必須要通過國網公司調度運行中心的批複,試驗工作還需要使用高空作業車對互感器一次側進行拆線和恢複,停電工作和試驗工作的協調、整個試驗工作中危險點多、安全措施要求嚴、多方協作是互感器周期檢驗工作開展的重點和難點所在。


重慶公司一直以來相當重視計量工作的開展,對互感器的首次檢驗工作覆蓋了全電壓等級,工作的全麵性、規範性代表了國網公司最高水平,為周期檢驗工作的開展提供了人才和技術積累,重慶電科院作為公司的技術支撐單位起到了關鍵性作用。


重慶電網發布2015年輸變電設備檢修計劃以來,重慶電科院選取高電壓等級的500千伏變電站作為典型試點開展互感器周期檢驗工作,工作中協調了重慶檢修分公司,調集了相關作業人員和設備,順利完成了500千伏張家壩變電站計量用互感器的誤差試驗工作,後續還將對其餘500千伏變電站等開展互感器的周期檢驗工作。


此項工作的有序開展,開創了全國首例互感器周期檢驗,將有效提高互感器的運行維護水平,為重慶電網互感器的周期檢驗積累寶貴經驗,為保障輸變電設備的安全穩定運行和計量的公平公正做出重要貢獻。